Существуют ли ограничения скорости движения воды в трубах в контуре чиллер - dry-cooler?
LordN
12.12.2005, 18:13
Цитата(katek @ Dec 12 2005, 18:30 )
Существуют ли ограничения скорости движения воды в трубах в контуре чиллер - dry-cooler?
а зачем они там? хоть скорость звука, лишь бы насос справился
ss.23
12.12.2005, 19:57
Лев. Браво! Лаконично и объективно.
Алекс_Глoz
12.12.2005, 20:13
А что с эррозией при больших скоростях? Существуют рекомендации в литературе о максимальных скоростях с целью уменьшения вероятности преждевременного "старения" труб. У CArriera скорость воды в трубопроводах не рекомендуется проектировать выше 3 м\сек (если мне не изменяет память).
RCont
13.12.2005, 22:50
Есть понятие оптимальной скорости движения воды в трубах Оно связанно с экономикой. Для металических труб 1.3 - 2,8 м/с, для пластиковых 1, - 1,5 м/с На истину не претендую
RCont
14.12.2005, 12:52
Нижнее должно быть больше нуля?