katek
Существуют ли ограничения скорости движения воды в трубах в контуре чиллер - dry-cooler?
LordN
Цитата(katek @ Dec 12 2005, 18:30 )
Существуют ли ограничения скорости движения воды в трубах в контуре чиллер - dry-cooler?

а зачем они там? хоть скорость звука, лишь бы насос справился rolleyes.gif
ss.23
Лев. Браво! Лаконично и объективно. clap.gif
Алекс_Глoz
А что с эррозией при больших скоростях?
Существуют рекомендации в литературе о максимальных скоростях с целью уменьшения вероятности преждевременного "старения" труб. У CArriera скорость воды в трубопроводах не рекомендуется проектировать выше 3 м\сек (если мне не изменяет память).
RCont
Есть понятие оптимальной скорости движения воды в трубах
Оно связанно с экономикой.
Для металических труб 1.3 - 2,8 м/с, для пластиковых 1, - 1,5 м/с
На истину не претендую rolleyes.gif
RCont
Нижнее должно быть больше нуля? biggrin.gif